abbiamo iniziato a provare le portate del Waterblock TDX ( nel mio Caso Versione K8 ) sia con il diffusore Stock ( # 1 ) sia con i diffusori da Upgrade, e in Diverse Configurazioni
la Configurazione di Prova è la Seguente:
Hydror seltz L30
2 rami
Y da 1/2 pollice foro int 15 mm
raccordi 3/8 foro int 10mm
misurazione del tempo impiegato a riempire un Contenitore Graduato con 2 Litri di acqua
sono state effettuate per ogni test 5 misurazioni, la media delle misurazioni, è stata utilizzata per il calcolo della portata del WB
Portata TDX Con Diffusore Stock 1° Ramo WB 2° Ramo Black Ice Pro
seltz L30 2 rami Y da 1/2 pollice foro int 15 mm raccordi 3/8 foro int 10mm
diffusore stock #1
1° ramo TDX
2° ramo Black ice pro
riempimento di due litri su contenitore con tacche fino a 10 litri
mis01 16.28 sec
mis02 16.53 "
mis03 16.17 "
mis04 16.42 "
mis05 16.13 "
media ottenuta sommando le 5 misurazioni e
dividendo per il mun delle misurazioni stesse
16.30 secondi
2 litri di H2O / 16.306 x 3600 = 441,71 Litri/Ora
Altro WB Stessa Configurazione
seltz L30 2 rami Y da 1/2 pollice foro int 15 mm raccordi 3/8 foro int 10mm
diffusore stock
1° ramo Altro WB
2° ramo Black ice pro
riempimento di due litri su contenitore con tacche fino a 10 litri
mis01 21.96 sec
mis02 21.46 "
mis03 21.78 "
mis04 21.54 "
mis05 21.76 "
media ottenuta sommando le 5 misurazioni e
dividendo per il mun delle misurazioni stesse
21.70 secondi
2 litri di H2O / 21.70 x 3600 = 331.79 litri/ora
Wasky